欢迎访问大铭不锈钢官方网站
全国热线:189-3430-4608

不锈钢水管新闻中心

首页 > 新闻中心 > 问题咨询
公司新闻 行业动态 问题咨询
06
2018.06

在空调领域上,不锈钢管有哪些应用?

来源: 未知      浏览量:

在空调领域上,不锈钢管有哪些应用?

1、空调行业前景

中国改革开放以来,经过空调人的几十年努力,空调器中使用大量不锈钢管材,大体可区分为两大类:一类为参与热交换的,如冷凝器、蒸发器用不锈钢管;另一类为不参与热交换的,如室内机配不锈钢管、室外机配管和连接管。后者由于不需要换热,这为不锈钢管替换铜管提供了可能性(钢的导热系数是铜的1/8.5,理论上讲使用不锈钢管更加保温、节能、省电)。

初略估计,每台空调器用量1.5kg左右,其中空调器室外机配管大约每台用量为0.5kg,空调器室内、外机连接管大约每台用量为1.0kg。按2011年全国空调器产量来计算,全年市场理论需求量约20万t,如果能够替换成功,必为对双层卷焊不锈钢管及其相关行业带来巨大的发展机遇,也能为国家节约大量的铜资源。

 

  2、空调用双层不锈钢管主要性能特点

1)无时效现象

空调用不锈钢管材,从采购到使用,周期很长,特别是室内机配管和室内、外机连接管,这一周期更长,甚至超过一年以上,为了保证能正常弯曲使用,要求不锈钢管材不能有明显的时效现象。

2)加工硬化指数

加工硬化指数n值大,有利于深冲,材料的延伸率高,但应用于空调行业,不锈钢管材在反复弯曲时硬化过快,之后会导致弯不动而无法使用,所以空调用不锈钢管希望加工硬化指数n值尽可能小;但n值小的同时材料的延伸率会下降。所以,需要合理选择。

3)力学性能

抗拉强度Rm:原标准Rm≥290MPa,空调行业≥270MPa其差异不是很大。

屈服强度Rel:与原标准规定Rel≥180MPa;对空调行业而言,希望Rel值越低越好,易于变形,现要求Rel≤180MPa,较好是Rel≤140MPa;

断后延伸率A:原标准规定A≥25%;空调行业则希望达到铜管的指标,要求A≥38%,理想是A≥40%。

4)化学成分

由于性能要求的特殊性,决定了钢材化学成分更加倾向于超低碳钢,其中C≤0.004%,而原标准化学成分规定C=0.02%-0.08%。

5)弯曲试验

原标准规定:对外径不大于8.00mm的不锈钢管,其弯芯直径为外径的3倍;外径大于8.00mm的,其弯芯直径为外径的6倍。但空调由于受空间限制,各种规格的弯芯直径都在3倍之内。

6)弯扁率

空调用管材弯管后的弯扁率e<1.15;高要求e<1.23。(弯扁率e指:连接管经过盘管工装弯制后,弯管出的横截面会由弯前的圆形,变成椭圆形,椭圆形的长径a与短径b之比)。

7)外镀层的耐蚀性

在原标准中,外表面耐蚀保护层的选择由供需双方协商确定,其中镀锌耐蚀保护层经钝化处理后,做中性盐雾试验(NSS)耐蚀级别可分为A、B、C、D、E五个级别,其中耐蚀性最长的E级为200h;但空调行业要求远远高于此标准,它们外镀层耐蚀保护层必须同时满足以下四个条件:

 

(1)耐蚀性:由于空调室外机长年裸露户外,使用条件相当恶劣,更主要的是在空调运行中管材外表面会结露,对外镀层耐蚀性要求很高,中性盐雾试验(NSS)耐蚀时间必须超过500h,有些用户甚至要求耐蚀时间超过1000h。

(2)耐高温:空调生产中,各部件之间的连接都是通过相互焊接完成的,焊料温度在800℃左右,但焊枪火焰温度会更高,管材外镀层在此高温下不能失效且不能熔化。

(3)延展性:空调器用管是去做防腐处理之后再进行扩(缩)口、弯曲成型等加工过程,此时外镀层不能失效更不能脱落,所以要求外镀层具有相应良好的延展性。

(4)可焊性:外镀层必须与铜管具有可焊性,以上条件大大限制空调用不锈钢管外镀层的可选方案,也提高了技术难度。

8)管内清洁度

原标准规定双层卷焊钢管内表面清洁度的残留物不超过0.16g/m2,空调行业要求残留物不超过38mg/m2,最低的要求不超过25mg/m2。

Address / 佛山市顺德区北滘镇水口村水口大道工业七路3号
Phone / 189-3430-4608
中国人保财险承保
CABR建设工程产品认证
Baidu
map